плиз по САБЖУ! поехали! скоро скину расчеты по нескольким предприятиям, тоесть живые проекты Ну и сами Господа делитесь порядок............и ...........тишина в библиотеке................. phantom Чёрный плаСЧ по жизни КонструктиФсчеГ
итак готовый просчет, просчет делался для супермаркета и сейчас готовится ввод в эксплуатацию на объекте четыре трансформатора и четыре учета
1 установка: Потребление предприятия : Активной энергии 448000 Реактивной энергии 280000 Цена активной =0,6428 грн Цена реактивной =0,0317грн До установки Соs =448000/448000+280000=448000/728000=0,62 После установки Соs=0,97 Относительно полный ток до установки К.Р.М.i 1=1/0,62=1,61 Относительно полный ток после установки К.Р.М. i2=1/0,97=1,03 Снижение потребления активной энергии ….. Wc=W1 *( 1.612-1.032/1.612)*0.12=W1*0.071 Затраты на активную энергию уменьшатся на 7,1% До установки 448000*0,6428=287974,4грн Реактивной энергии 280000*0,0317=8876грн Итого=287974,4+8876=296850,4 После установки 448000-7,1%=416192*0,6428=267528,2грн Реактивной энергии =0 Экономия=296850,4-267528,2=29322,2 грн.
2 установка: Потребление предприятия : Активной энергии 528000 Реактивной энергии 550000 Цена активной =0,6428 грн Цена реактивной =0,0317 грн. До установки Соs =528000/528000+550000=528000/1078000=0,49 После установки Соs=0,97 Относительно полный ток до установки К.Р.М.i 1=1/0,49=2,04 Относительно полный ток после установки К.Р.М. i2=1/0,97=1,03 Снижение потребления активной энергии ….. Wc=W1 *( 2,042-1.032/1.612)*0.12=W1*0.089 Затраты на активную энергию уменьшатся на 8,9% До установки 528000*0,6428=339398,4грн Реактивной энергии 550000*0,0317=17435 грн Итого=339398,4+17435=356833,4 После установки 528000-8,9%=481008*0,6428=309191,9грн Реактивной энергии =0 Экономия=356833,4-309191,9=47641,5 грн.
порядок............и ...........тишина в библиотеке................. phantom Чёрный плаСЧ по жизни КонструктиФсчеГ
3 установка: Потребление предприятия : Активной энергии 599000 Реактивной энергии 510000 Цена активной =0,6428 грн Цена реактивной =0,0317грн. До установки Соs =599000/599000+510000=599000/1109000=0,54 После установки Соs=0,97 Относительно полный ток до установки К.Р.М.i 1=1/0,54=1.85 Относительно полный ток после установки К.Р.М. i2=1/0,97=1,03 Снижение потребления активной энергии ….. Wc=W1 *( 1.852-1.032/1.852)*0.12=W1*0.083 Затраты на активную энергию уменьшатся на 8,3% До установки 599000*0,6428=385037.2грн Реактивной энергии 510000*0,0317=16167 грн Итого 385037.2+16167=401204.2 После установки 599000-8,3%=549283*0,6428=353079.1грн Реактивной энергии =0 Экономия=401204.2-353079.1=48125.1 грн.
4 установка: Потребление предприятия : Активной энергии 850000 Реактивной энергии 780000 Цена активной =0,6428 грн. Цена реактивной =0,0317грн. До установки Соs =850000/850000+780000=850000/1630000=0,52 После установки Соs=0,97 Относительно полный ток до установки К.Р.М.i 1=1/0,52=1.92 Относительно полный ток после установки К.Р.М. i2=1/0,97=1,03
Снижение потребления активной энергии ….. Wc=W1 *( 1.922-1.032/1.922)*0.12=W1*0.085 Затраты на активную энергию уменьшатся на 8,5% До установки 850000*0,6428=546380грн Реактивной энергии 780000*0,0317=24726 грн Итого=546380+24726=571106 После установки 850000-8,5%=777750*0,6428=499937.7грн Реактивной энергии =0 Экономия=571106-499937.7=71168.3 грн.
порядок............и ...........тишина в библиотеке................. phantom Чёрный плаСЧ по жизни КонструктиФсчеГ
Компания «ЭЛЕКТРО-СИТИ» рада предложить Вам установки КРМ (Компенсаторов Реактивной Мощности), которые успешно помогают Вам экономить затраты по расходам на электроэнергию. Использование конденсаторных установок для компенсации реактивной мощности позволяет:
• разгрузить питающие линии электропередачи, трансформаторы и распределительные устройства; • снизить расходы на оплату электроэнергии • при использовании определенного типа установок снизить уровень высших гармоник; • подавить сетевые помехи, снизить несимметрию фаз; • сделать распределительные сети более надежными и экономичными.
Где необходима компенсация реактивной мощности.
В зависимости от вида используемого оборудования нагрузка подразделяется на активную, индуктивную и емкостную. Наиболее часто потребитель имеет дело со смешанными активно-индуктивными нагрузками. Соответственно, из электрической сети происходит потребление как активной, так и реактивной энергии. Активная энергия преобразуется в полезную – механическую, тепловую и пр. энергии. Реактивная же энергия не связана с выполнением полезной работы, а расходуется на создание электромагнитных полей в электродвигателях, трансформаторах, индукционных печах, сварочных трансформаторах, дросселях и осветительных приборах. Показателем потребления реактивной энергии (мощности) является коэффициент мощности сos. Он показывает соотношение активной мощности Р и полной мощности S, потребляемой электроприемниками из сети:
сosφ = P / S
Вследствие этого в обмотках при протекании переменного тока индуктируются реактивные э.д.с. обуславливающие сдвиг по фазе φ между напряжением и током. Этот сдвиг по фазе обычно увеличивается, а cos φ при малой нагрузке уменьшается. Например, если cosφ двигателей переменного тока при полной нагрузке составляет 0,75-0,80, то при малой нагрузке он уменьшится до 0,20-0,40. Малонагруженные трансформаторы также имеют низкий cosφ. Значения коэффициента мощности нескомпенсированного оборудования приведены в табл. 1, а усредненные значения коэффициента мощности для систем электроснабжения различных предприятий – в табл. 2. В оптимальном режиме показатель сosφ должен стремиться к единице и соответствовать нормативным требованиям.
Таблица 1 Тип нагрузки Примерный коэффициент мощности Асинхронный электродвигатель до 100 кВт 0,6-0,8 Асинхронный электродвигатель 100-250 кВт 0,8-0,9 Индукционная печь 0,2-0,6 Сварочный аппарат переменного тока 0,5-0,6 Электродуговая печь 0,6-0,8 Лампа дневного света 0,5-0,6
Таблица 2 Тип нагрузки Примерный коэффициент мощности Хлебопекарное производство 0,6-0,7 Мясоперерабатывающее производство 0,6-0,7 Мебельное производство 0,6-0,7 Лесопильное производство 0,55-0,65 Молочные заводы 0,6-0,8 Механообрабатывающие заводы 0,5-0,6 Авторемонтные предприятия 0,7-0,8
Таким образом, видно, что при отсутствии компенсации реактивной мощности потребитель переплачивает за потребление реактивной энергии 30–40% общей стоимости. Соответственно при компенсации реактивной мощности ток, потребляемый из сети, снижается, в зависимости отcos φ на 30-50 %, соответственно уменьшается нагрев проводящих проводов и старение изоляции т.п. В настоящее время готовятся к выпуску Методические указания, устанавливающие новые скидки и надбавки к тарифу по оплате электроэнергии потребителем в зависимости от степени компенсации реактивной мощности и нагрузки, в том числе в составе конечного тарифа (цены) на электрическую энергию, поставляемую ему по договору электроснабжения. Повсеместная компенсация реактивной мощности, нагрузок в значительной степени поможет решить проблемы пропускной способности сети, снизить потери электроэнергии в подводящих линиях и трансформаторах, повысить напряжение сети и улучшить качество электроэнергии за счет фильтрации гармоник и импульсных помех. Применение конденсаторных установок позволит потребителям получать при той же полной мощности трансформатора большую полезную мощность при том же сечении кабелей и номиналах трансформаторов. Применение установок компенсации реактивной мощности необходимо на предприятиях, использующих:
Напряжение подводимое к электроприемнику, не должно содержать высших гармоник при установившемся режиме работы электросети. Высшие гармоники тока и напряжения вызывают дополнительные потери активной мощности во всех элементах системы электроснабжения:
Высшие гармоники вызывают: Паразитные поля и электромагнитные моменты в синхронных и асинхронных двигателях, которые ухудшают механические характеристики и КПД машины. В результате необратимых физикохимических процессов, протекающих под воздействием полей высших гармоник, а также повышенного нагрева токоведущих частей наблюдается:
• ускоренное старение изоляции электрических машин, трансформаторов, кабелей; • ухудшение коэффициента мощности электроприемников; • ухудшение или нарушение работы устройств автоматики, телемеханики, компьютерной техники и других устройств с элементами электроники; • погрешности измерений индукционных счетчиков электроэнергии, которые приводят к неполному учету потребляемой электроэнергии; • нарушение работы вентильных преобразователей при высоком уровне высших гармонических составляющих.
Надеемся на Вашу заинтересованность в данной продукции а также длительное и плодотворное сотрудничество наших компаний.
порядок............и ...........тишина в библиотеке................. phantom Чёрный плаСЧ по жизни КонструктиФсчеГ