плиз по САБЖУ! поехали!
скоро скину расчеты по нескольким предприятиям, тоесть живые проекты cool
Ну и сами Господа делитесь cool

порядок............и ...........тишина в библиотеке.................
phantom
Чёрный плаСЧ по жизни
КонструктиФсчеГ
 
PhantomДата: Четверг, 06.05.2010, 11:58 | Сообщение # 2
Phantom.....
Группа: Администраторы
Сообщений: 176
Репутация: 32767
Статус: Offline
итак готовый просчет, просчет делался для супермаркета и сейчас готовится ввод в эксплуатацию
на объекте четыре трансформатора и четыре учета

1 установка:
Потребление предприятия :
Активной энергии 448000
Реактивной энергии 280000
Цена активной =0,6428 грн
Цена реактивной =0,0317грн
До установки Соs =448000/448000+280000=448000/728000=0,62
После установки Соs=0,97
Относительно полный ток до установки К.Р.М.i 1=1/0,62=1,61
Относительно полный ток после установки К.Р.М. i2=1/0,97=1,03
Снижение потребления активной энергии …..
Wc=W1 *( 1.612-1.032/1.612)*0.12=W1*0.071
Затраты на активную энергию уменьшатся на 7,1%
До установки 448000*0,6428=287974,4грн
Реактивной энергии 280000*0,0317=8876грн
Итого=287974,4+8876=296850,4
После установки 448000-7,1%=416192*0,6428=267528,2грн
Реактивной энергии =0
Экономия=296850,4-267528,2=29322,2 грн.

2 установка:
Потребление предприятия :
Активной энергии 528000
Реактивной энергии 550000
Цена активной =0,6428 грн
Цена реактивной =0,0317 грн.
До установки Соs =528000/528000+550000=528000/1078000=0,49
После установки Соs=0,97
Относительно полный ток до установки К.Р.М.i 1=1/0,49=2,04
Относительно полный ток после установки К.Р.М. i2=1/0,97=1,03
Снижение потребления активной энергии …..
Wc=W1 *( 2,042-1.032/1.612)*0.12=W1*0.089
Затраты на активную энергию уменьшатся на 8,9%
До установки 528000*0,6428=339398,4грн
Реактивной энергии 550000*0,0317=17435 грн
Итого=339398,4+17435=356833,4
После установки 528000-8,9%=481008*0,6428=309191,9грн
Реактивной энергии =0
Экономия=356833,4-309191,9=47641,5 грн.


порядок............и ...........тишина в библиотеке.................
phantom
Чёрный плаСЧ по жизни
КонструктиФсчеГ
 
PhantomДата: Четверг, 06.05.2010, 11:58 | Сообщение # 3
Phantom.....
Группа: Администраторы
Сообщений: 176
Репутация: 32767
Статус: Offline
3 установка:
Потребление предприятия :
Активной энергии 599000
Реактивной энергии 510000
Цена активной =0,6428 грн
Цена реактивной =0,0317грн.
До установки Соs =599000/599000+510000=599000/1109000=0,54
После установки Соs=0,97
Относительно полный ток до установки К.Р.М.i 1=1/0,54=1.85
Относительно полный ток после установки К.Р.М. i2=1/0,97=1,03
Снижение потребления активной энергии …..
Wc=W1 *( 1.852-1.032/1.852)*0.12=W1*0.083
Затраты на активную энергию уменьшатся на 8,3%
До установки 599000*0,6428=385037.2грн
Реактивной энергии 510000*0,0317=16167 грн
Итого 385037.2+16167=401204.2
После установки 599000-8,3%=549283*0,6428=353079.1грн
Реактивной энергии =0
Экономия=401204.2-353079.1=48125.1 грн.

4 установка:
Потребление предприятия :
Активной энергии 850000
Реактивной энергии 780000
Цена активной =0,6428 грн.
Цена реактивной =0,0317грн.
До установки Соs =850000/850000+780000=850000/1630000=0,52
После установки Соs=0,97
Относительно полный ток до установки К.Р.М.i 1=1/0,52=1.92
Относительно полный ток после установки К.Р.М. i2=1/0,97=1,03

Снижение потребления активной энергии …..
Wc=W1 *( 1.922-1.032/1.922)*0.12=W1*0.085
Затраты на активную энергию уменьшатся на 8,5%
До установки 850000*0,6428=546380грн
Реактивной энергии 780000*0,0317=24726 грн
Итого=546380+24726=571106
После установки 850000-8,5%=777750*0,6428=499937.7грн
Реактивной энергии =0
Экономия=571106-499937.7=71168.3 грн.


порядок............и ...........тишина в библиотеке.................
phantom
Чёрный плаСЧ по жизни
КонструктиФсчеГ
 
PhantomДата: Четверг, 06.05.2010, 11:59 | Сообщение # 4
Phantom.....
Группа: Администраторы
Сообщений: 176
Репутация: 32767
Статус: Offline
Компания «ЭЛЕКТРО-СИТИ» рада предложить Вам установки КРМ (Компенсаторов Реактивной Мощности), которые успешно помогают Вам экономить затраты по расходам на электроэнергию.
Использование конденсаторных установок для компенсации реактивной мощности позволяет:

• разгрузить питающие линии электропередачи, трансформаторы и распределительные
устройства;
• снизить расходы на оплату электроэнергии
• при использовании определенного типа установок снизить уровень высших гармоник;
• подавить сетевые помехи, снизить несимметрию фаз;
• сделать распределительные сети более надежными и экономичными.

Где необходима компенсация реактивной мощности.

В зависимости от вида используемого оборудования нагрузка подразделяется на активную, индуктивную и емкостную. Наиболее часто потребитель имеет дело со смешанными активно-индуктивными нагрузками. Соответственно, из электрической сети происходит потребление как активной, так и реактивной энергии. Активная энергия преобразуется в полезную – механическую, тепловую и пр. энергии. Реактивная же энергия не связана с выполнением полезной работы, а расходуется на создание электромагнитных полей в электродвигателях, трансформаторах, индукционных печах, сварочных трансформаторах, дросселях и осветительных приборах. Показателем потребления реактивной энергии (мощности) является коэффициент мощности сos. Он показывает соотношение активной мощности Р и полной мощности S, потребляемой электроприемниками из сети:


сosφ = P / S


Вследствие этого в обмотках при протекании переменного тока индуктируются реактивные э.д.с. обуславливающие сдвиг по фазе φ между напряжением и током. Этот сдвиг по фазе обычно увеличивается, а cos φ при малой нагрузке уменьшается. Например, если cosφ двигателей переменного тока при полной нагрузке составляет 0,75-0,80, то при малой нагрузке он уменьшится до 0,20-0,40. Малонагруженные трансформаторы также имеют низкий cosφ. Значения коэффициента мощности нескомпенсированного оборудования приведены в табл. 1, а усредненные значения коэффициента мощности для систем электроснабжения различных предприятий – в табл. 2. В оптимальном режиме показатель сosφ должен стремиться к единице и соответствовать нормативным требованиям.


Таблица 1
Тип нагрузки Примерный коэффициент мощности
Асинхронный электродвигатель до 100 кВт 0,6-0,8
Асинхронный электродвигатель 100-250 кВт 0,8-0,9
Индукционная печь 0,2-0,6
Сварочный аппарат переменного тока 0,5-0,6
Электродуговая печь 0,6-0,8
Лампа дневного света 0,5-0,6

Таблица 2
Тип нагрузки Примерный коэффициент мощности
Хлебопекарное производство 0,6-0,7
Мясоперерабатывающее производство 0,6-0,7
Мебельное производство 0,6-0,7
Лесопильное производство 0,55-0,65
Молочные заводы 0,6-0,8
Механообрабатывающие заводы 0,5-0,6
Авторемонтные предприятия 0,7-0,8


Таким образом, видно, что при отсутствии компенсации реактивной мощности потребитель переплачивает за потребление реактивной энергии 30–40% общей стоимости. Соответственно при компенсации реактивной мощности ток, потребляемый из сети, снижается, в зависимости отcos φ на 30-50 %, соответственно уменьшается нагрев проводящих проводов и старение изоляции т.п. В настоящее время готовятся к выпуску Методические указания, устанавливающие новые скидки и надбавки к тарифу по оплате электроэнергии потребителем в зависимости от степени компенсации реактивной мощности и нагрузки, в том числе в составе конечного тарифа (цены) на электрическую энергию, поставляемую ему по договору электроснабжения. Повсеместная компенсация реактивной мощности, нагрузок в значительной степени поможет решить проблемы пропускной способности сети, снизить потери электроэнергии в подводящих линиях и трансформаторах, повысить напряжение сети и улучшить качество электроэнергии за счет фильтрации гармоник и импульсных помех. Применение конденсаторных установок позволит потребителям получать при той же полной мощности трансформатора большую полезную мощность при том же сечении кабелей и номиналах трансформаторов. Применение установок компенсации реактивной мощности необходимо на предприятиях, использующих:


• Асинхронные двигатели (cosφ ~ 0.7)
• Асинхронные двигатели, при неполной загрузке (cosφ ~ 0.5)
• Выпрямительные электролизные установки (cosφ ~ 0.6)
• Электродуговые печи (cosφ ~ 0.6)
• Водяные насосы (cosφ ~ 0.8)
• Компрессоры (cosφ ~ 0.7)
• Машины, станки (cosφ ~ 0.5)
• Сварочные трансформаторы (cosφ ~ 0.4).


порядок............и ...........тишина в библиотеке.................
phantom
Чёрный плаСЧ по жизни
КонструктиФсчеГ
 
PhantomДата: Четверг, 06.05.2010, 11:59 | Сообщение # 5
Phantom.....
Группа: Администраторы
Сообщений: 176
Репутация: 32767
Статус: Offline
Напряжение подводимое к электроприемнику, не должно содержать высших гармоник при установившемся режиме работы электросети. Высшие гармоники тока и напряжения вызывают дополнительные потери активной мощности во всех элементах системы электроснабжения:

• в линиях электропередачи,
• трансформаторах
• электрических машинах
• статических конденсаторах

Высшие гармоники вызывают: Паразитные поля и электромагнитные моменты в синхронных и асинхронных двигателях, которые ухудшают механические характеристики и КПД машины. В результате необратимых физикохимических процессов, протекающих под воздействием полей высших гармоник, а также повышенного нагрева токоведущих частей наблюдается:

• ускоренное старение изоляции электрических машин, трансформаторов, кабелей;
• ухудшение коэффициента мощности электроприемников;
• ухудшение или нарушение работы устройств автоматики, телемеханики, компьютерной
техники и других устройств с элементами электроники;
• погрешности измерений индукционных счетчиков электроэнергии, которые приводят к
неполному учету потребляемой электроэнергии;
• нарушение работы вентильных преобразователей при высоком уровне высших
гармонических составляющих.

Надеемся на Вашу заинтересованность в данной продукции а также длительное и плодотворное сотрудничество наших компаний.


порядок............и ...........тишина в библиотеке.................
phantom
Чёрный плаСЧ по жизни
КонструктиФсчеГ
 
Форум » Компенсаторы Реактивной Мощности КРМ » Вопросы о КРМ » ПРОМЫШЛЕННЫЕ КРМ Большой мощности (Установки КРМ на предприятия, и крупные объекты)